Hi Flo, Viessmann Servicetechniker war vor Ort, hat sich die Anlage angesehen. Auf der Brücke war eine Restspannung nach Abschalten Sekundärpumpe, so dass es zu diesem Fehler gekommen ist. Ein Filter wurde auf die Brücke geklemmt, dass die Restspannung auf 0V setzt und bis dato gab es keinen weitere Fehlermeldung. Strömungswächter wurde ausgebaut, und geprüft, kaum Ablagerung oder Funktionseinträchtigungen, daher wieder eingebaut und Anlage wieder in Betrieb genommen. Bezüglich Display: Meinem alten Heizungsunternehmen wurde ein neues Display/Bedienteil zugestellt, gibt es hierzu eine Aus- und Einbauanleitung, die ich den Kollegen weitergeben kann? Schönen Freitag noch. Danke für den guten Service Eduard