Hallo lufti22,
ich denke, dass du noch ein wenig runter gehen kannst mit der Drehzahl. Hierbei solltest du die Anlage nach der Änderung aber am besten im Blick behalten.
Bei einer Heizlast von 8kW kann dies schon die Ursache für die sehr langen Laufzeiten sein. Als grobe Übersicht für die Leistungsbereiche hat dein Wärmepumpentyp A07 bei einer Außentemperatur von -7°C noch eine Leistung von ca. 7,5kW bei einer Vorlauftemperatur von 35°C; und 3,5kW bei einer Vorlauftemperatur von 55°C. Bei -15°C, was die Betriebsgrenze betrifft, liegt die Leistung mit einer Vorlauftemperatur von 35°C bei ca. 5,2kW und mit einer Vorlauftempertaur von 55°C bei ca. 2,9kW.
Viele Grüße °fl
... Mehr anzeigen