Hallo Flo, danke für die Rückmeldung. Wir möchten das aktuelle Modell einbauen lassen. Es soll eine split Wärmepumpe werden (ein Monoblock ist baulich nicht plazierbar) mit 10kW Leistung. Die Warmwasserbereitung soll separat mit einer Viessmann LWWP erfolgen. Mir wurden bisher die Vitocal 250-S oder die 200-S empfohlen. Wenn die 200-S das aktuell Modell ist dann teile ich meinem Installateur dies mit. Mein Installateur ist ein kleiner Betrieb und aktuell extrem ausgebucht, daher hat er mich gebeten vorab zu prüfen ob die Viessmann Split Wärmepumpe mit einer Rücklaufanhebung durch einen zweiten Wärmeerzeuger kombiniert werden kann und ob bei der Planung und Ausführung Besonderheiten zu beachten sind. Es ist aktuell ein 10kW Holzvergaser im Wohnzimmer installiert, der einen vorhandenen 1000L Speicher heizt. Dieser Speicher soll über die vorhandene Steuerung (UVR 1611 regelt heute die Heizkurve wenige Grad über der Heizkurve der Gastherme und wird angepasst auf die Heizkurve der 200-S) mit einem Motorventil warmes Wasser dem Heizkreisrücklauf der 200-S zuführen. Wenn die 200-S über den Rücklauf warmes Wasser bekommt soll sie die Heizfunktion stoppen und leidglich weiter die Heizkreispumpe betreiben. Sind hier weitere Dinge zu beachten? Benötigt die 200-S zum stoppen der Heizfunktion ein Sperrsignal oder kann die Heizfunktion über den warmen Rücklauf gestoppt werden? Wenn der Holzvergaser nicht betrieben wird und der 1000L Puffer kalt ist wird der Puffer von der 200-S nicht durchströmt und die 200-S ist lediglich mit den Heizkreisen verbunden. Gibt es hier weitere Dinge zu beachten die bei der Planung und Ausführung einer Rücklaufanhebung wichtig sind? Über Tipps und Hinweise bin ich sehr dankbar. Gruß Stephan