Die 250 S kenne ich von der Funktion nicht und kann nur was zur 250 a sagen. Sofern kein Speicher im Einsatz ist läuft die interne Pumpe weiter vorausgesetzt Heizprogramm ist aktiv. Verdichter schaltet nur zu wenn Temperaturschwelle unterschritten wird oder Abtauung. Mit Speicher versorgt die interne Pumpe den Speicher in Verbindung mit Verdichterlauf solange bis Ausschaltschwelle (lt Heizkurve) erreicht ist und schaltet nach Erreichen Verdichter und interne Pumpe ab. Der oder die Heizkreis/e werden dann über externe Heizkreispumpe (aus dem Speicher) versorgt. Diese wiederum läuft während des Heizbetrieb 24/7 außer es werden Außentemperaturen erreicht die die Sommersparschaltung aktivieren. Diese Schwelle ist wiederum einstellbar. Wenn du also mit Speicher arbeitest und dein Holzvergaser diesen direkt versorgt, gleichzeitig Heizbedarf besteht würde deine externe Heizkreispumpe weiterhin aus dem Speicher den Heizkreis versorgen. Nachdem die WP sich nach der VL/RL Temperatur richtet würde der Verdichter nicht anlaufen solange der Holzvergaser für Temperaturen innerhalb der Toleranzen lt Einstellungen und Heizkurve sorgt. Würde vom Prinzip her ohne Speicher wohl auch funktionieren aber evtl bei der Einbindung des Holzvergaser diffiziler sein. Ich sehe aber keinen Grund warum deine bisherige Regelung nicht funktionieren sollte. Bei der 250a hätte ich da eher bedenken weil im VL/RL von Innen- zu Außeneinheit ja Wasser fließt und hier der Frostschutz gewährleistet sein muss. Wie gesagt - bei 250A. Gruß Karl
... Mehr anzeigen