Hallo Wolfgang11,
über das Servicemenü (OK- und Menütaste ca. 4 Sek. gedrückt halten) kannst du auf die Diagnose und anschließend auf den Menüpunkt Energiebilanz zugreifen. Darüber kannst du die erzeugte und reingesteckte Energie ablesen. Hierbei muss aber beachtet werden, dass diese Werte um ca. 20% abweichen können.
Damit deine Wärmepumpe nicht "zu viel" heizt, solltest du einmal die Heizkennlinieneinstellung überprüfen. Ob diese korrekt eingestellt ist, kannst du folgendermaßen feststellen. Du musst die Raumregler aller zu beheizenden Räume voll aufdrehen und die von dir gewünschte Raumtemperatur an der Regelung einstellen. Jetzt passt du die Kennlinie an, sollte es dir in den zu beheizenden Räumen zu warm oder zu kalt werden. Wie du sie dabei anpassen solltest, kannst du den nachfolgenden Informationen entnehmen. Sobald alles gedämmt ist, musst du die Einstellung erneut durchführen. Insgesamt kann dies auch durchaus eine Heizperiode lang dauern.
Sind die Räume in der kalten Jahreszeit zu kalt, musst du die „Neigung“ auf den nächst höheren Wert stellen.
Sind die Räume in der kalten Jahreszeit zu warm, musst du die „Neigung“ auf den nächst niedrigeren Wert stellen.
Sind die Räume in der Übergangszeit und in der kalten Jahreszeit zu kalt, musst du das „Niveau“ auf einen höheren Wert stellen.
Sind die Räume in der Übergangszeit und in der kalten Jahreszeit zu warm, musst du das „Niveau“ auf einen niedrigeren Wert stellen.
Sind die Räume in der Übergangszeit zu kalt, aber in der kalten Jahreszeit warm genug, musst du die „Neigung“ auf den nächst niedrigeren Wert und das „Niveau“ auf einen höheren Wert einstellen.
Sind die Räume in der Übergangszeit zu warm, aber in der kalten Jahreszeit warm genug, musst du die „Neigung“ auf den nächst höheren Wert und das „Niveau“ auf einen niedrigeren Wert stellen.
Viele Grüße °fl