Hallo Sannes,
den 2. Warmwasser-Soll-Wert kannst du dafür nutzen, um den Speicher auf eine höhere Temperatur zu beheizen. Zur Anwendung kannst du das bringen, indem du den Speicher für den 1. Warmwasser-Sollwert auf die Temperatur einstellst, die für alle Bewohner für den täglichen Warmwasserbedarf ausreicht. Sollte einmal jemand baden wollen, kann jetzt die 1x Warmwasserbereitung-Funktion ausgelöst werden. Bei dieser wird der Speicher bis zum 2. Sollwert aufgeheizt. Dieser sollte so hoch eingestellt werden, dass bequem eine Badewannenfüllung erreicht wird. Natürlich kannst du den 2. Sollwert auch in das Zeitprogramm mit aufnehmen.
Bei der Zirkulationspumpe solltest du einen taktenden Betrieb einstellen und die Pumpe auch nur dann laufen lassen, wenn du genau weißt, dass Warmwasser benötigt wird. Ansonsten kühlst du dir darüber deinen Speicher extrem schnell aus.
Viele Grüße °fl