Gib mal bitte den Typ deines Vitodens an. Du schreibst, dass die Anlage neu ist. Daher gehe ich von einem Vitodens 100-W, B1HF oder B1KF aus. Eigentlich müsste es der B1HF sein. Falls du den Typ nicht kennst, dann gib mal die Seriennummer durch. Sie steht oben auf dem Gehäuse, neben dem Abgasrohr. Unter der Voraussetzung, dass es ein B1HF oder B1KF ist, kannst du in der Montage- und Serviceanleitung auf der S. 43 die waagerechte gestrichelte M-Linie sehen, die den Maximaldruck angibt (Obergrenze Arbeitsbereich), den die interne Pumpe des Vitodens maximal zur Verfügung stellen kann. Das sind die besagten 130 mbar. Ob ein Viessmann-Techniker an den beschriebenen Sachverhalten etwas ändern kann, möchte ich bezweifeln. 1.) Es wird vermutlich nicht möglich sein, den 60%-Drehzahlgrenzwert zu unterschreiten. 2.) Die interne Pumpe des Vitodens kann nicht mehr als 130 mbar (Differenzdruck zwischen Vor- nach Rücklauf) aufbringen. Durch diese Community geistert immer mal wieder das sogenannte "Software-Tool" mit dessen Hilfe bestimmte für den Endkunden nicht zugängliche Parameter verstellbar sind. Ob es mit Hilfe des Software-Tools möglich ist, den Drehzahlwert unter 60% abzusenken, kann ich dir nicht sagen. Ich würde mal bei der zuständigen Viessmann-Vertretung anfragen, ob es mit Hilfe des Software-Tools möglich ist, den Drehzahlgrenzwert abzusenken, bevor der 4te Servicetechniker sinnlos an- und abreist.