Hallo werte Community,
vor 6 wurde bei uns eine Vitodens 222-F B2TF-19 2.5-19kW Anlage installiert. Dabei gibt es zwei Heizkreise (Heizkreis 1 für Heizkörper und Heizkreis 2 für die Fußbodenheizung).
Heizkreis 1 funktioniert fehlerfrei, Heizkreis 2 für die Fußbodenheizung leider nicht.
Dem Informationsmenü zu Heizkreis 2 entnehme ich, dass der Sollwert für die Vorlauftemperatur 0°C beträgt. Geht aber auch mal auf die richtige soll Temperatur aber schwankt sehr stark.
(siehe beigefügtes Bild).
Für jegliche Tipps zur Lösung des Problems wäre ich sehr dankbar!
Mit freundlichen Grüßen
Das Bild fehlt.
Wird es in den Räumen, die mit FBH beheizt werden, nicht richtig warm, über den Tag gesehen?
Hast du mal kontrolliert, ob Sollwert "0" möglicherweise immer nur dann angezeigt wird, wenn Brauchwasser erwärmt wird?
Mich wundert auch die Anzeige Heizkreispumpe = Aus.
doch wir warm aber über die nacht zum andern früh ist es immer sehr kalt und ich bekomme auch im wärmstem raum (bad) nur 22,5 grad bekomme es nicht wärmer
es ist auch auf 0 wen kein warmes Wasser gebraucht wird
Also tagsüber werden die Räume mit FBH ausreichend warm?
Hast du Viessmann-ViCare-Thermostate?
Hast du Solarthermie?
Wie stehen:
bei Heizkreis 2 (FBH)
Raumtemperatur-Sollwert (normal)
Raumtemperatur-Sollwert (reduziert)
Neigung
Niveau
ich habe normale temos
nein habe ich nicht
neigung 0,3
niveau 10
und ich weis auch nicht ob es normal ist das meine vorlauftemp. so stark hoch und runter geht geht immer von 42 grad max und min 25 Grad
Nochmal (Frage genau beantworten, ohne abzuscheifen):
Werden die Räume mit FBH tagsüber ausreichend warm?
Nochmal (Fragen zu Heizkreis 2 - FBH):
Wie steht der Raumtemperatur-Sollwert des Normalprogramms (tagsüber)?
Wie steht der reduzierte Raumtemperatur-Sollwert (Nachtprogramm)?
tags über geht es einiger maßen wohnzimmer wird sehr warm und Bad nicht so
FBH ist auf 24 stunden die selbe Temperatur eingestellt ohne Absenkung
Hast du witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung mit Außenfühler?
Hast du ein Raumthermostat, z.B. im Wohnzimmer, das den Vitodens steuert?
Nochmal (Fragen zu Heizkreis 2 - FBH):
Wie steht der Raumtemperatur-Sollwert des Normalprogramms (tagsüber)?
Wie steht der reduzierte Raumtemperatur-Sollwert (Nachtprogramm)?
ja Habe einen witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung mit Außenfühler
ich habe ganz normale Thermostat dikital
tag wie nacht auf der selben Temperatur bad 24 grad WZ 22.5 Grad
Beheizt du mit der FBH nur ein Wohnzimmer und ein Bad? Gibt es sonst keine Zimmer, die mit der FBH beheizt werden?
FBH Flur WZ und bad
FBH ist WZ Bad und Flur
Mach mal vier Bilder von deinem Display:
Heizkreis 1 (Zeitprogramm) und Heizkreis 1 (RT-Sollwerte)
Heizkreis 2 (Zeitprogramm) und Heizkreis 2 (RT-Sollwerte)
Diese Bilder will ich sehen, von deinem Heizkreis 1 und Heizkreis 2:
Wie ist das bei dir eingestellt?
Wenn das Wohnzimmer, der Flur und das Bad so beheizt werden, sollte es über den Tag und auch nachts in diesen Räumen warm werden.
Für die mit Heizkörper beheizten Räume gilt das gleiche.
Ich denke, das Gerät heizt normal.
Warum da zwischenzeitlich Sollwert = 0 angezeigt wird, ist allerdings ungeklärt.
Mach mal folgenden Test:
Erzwinge die Brauchwassererwärmung (Brauchwasser-Temperatursollwert hochdrehen) und kontrolliere dann, ob der Vorlauf-Temperatursollwert dann auf "0" geht.
Stell danach den Brauchwasser-Temperatursollwert wieder auf den ursprünglichen Wert.
ok schaue ich dann mal morgen danke schon mal
hätte da noch eine frage bei den heiz Verteiler habe ich jetzt alle auf 1l pro min stehen das so gut ja
Du kannst sie mal versuchsweise etwas höher aufdrehen.
Möglicherweise werden dann auch die Vorlauftemperaturschwankungen kleiner.
ok habe es auch schon aus probiert aber schwangt immer noch so schlimm von 42 bis 27 grad
eigentlich müsste sie doch fast konstant bleiben oder
Die Schankungen sind ein neues Thema.
Was macht der Vorlauftemperatur-Sollwert = 0 ?
Geht nur an auf null wen Warmwasser gemacht wird dauert aber halt kann mann das auch umstellen das der 2 heizkreislauf trotzt Warmwasser macht sein soll wer halten tut
Das geht nicht. Entweder wird Warmwasser bereitet oder er heizt. Beides gleichzeitig geht nicht.
Spielt aber in einem 1- oder 2-Familienhaus, insbesondere bei Fußbodenheizung, keine Rolle, wenn da mal 15 min der eigentliche Heizbetrieb aussetzt. Das merkst du bei einer FBH noch nicht mal. Außer du beobachtest gerade das Display des Vitodens.
Ah ok
Ja 1 Familien haus