Den hydraulischen Abgleich kannst auch selber machen. Der dauert immer ein bissel. Von daher kann eine Firma nur einen groben Rahmen vorgeben. Du drehst alle Thermostate auf . Heizkurve bei Radiatoren auf 1.4 . Wohlfühltemperatur an der Regelung einstellen.Therme heizen lassen. Wird der Führungsraum zu warm, die Heizkurve nach unten korrigieren. Immer in kleinen Teilschrittemn und immer nur eine Änderung vornehmen. Wird die Temperatur im Führungsraum gerade so erreicht, die Heizkurve einen Strich nach oben stellen. Nun die einzelnen Räume kontrollieren, ob überall die Wohlfühltemperatur erreicht wird. Ist ein Raum zu warm, die Voreinstellung am HK nach unten drehen. ( auf dem HK-Ventil ist eine kleine Scala, meist von 1-6, 1- geringster Durchfluss, 6- maximaler Durchfluss) Ist ein Raum zu kalt, dementsprechend den Durchfluss erhöhen. Der hydraulische Abgleich sollte idealerweise bei einer Aussentemperatur von 0°C rum erfolgen. Nach der Prozedur kannst dann die Thermostate auf die Stellung zurückdrehen, welche dir in dem jeweiligen Raum genehm ist. Im Schlafzimmer beispielsweise brauche ich keine 20°C. Dafür kann man dann im Bad etwas höher gehen.