Wenn es tatsächlich eb und nicht e6 ist, heisst das eigentlich, dass das Flammensignal während des Kalibrierens zu gering ist. Das würde auf die Überwachung hindeuten. Die Elektrode wurde richtigerweise ersetzt. Und ich hoffe mal , dass die Abstände mit den Vorgaben übereinstimmen. Weiterhin kämen in Betracht: zugesetzter Wärmetauscher, verstopfter Kondensatablauf, Abgassystem undicht. Auch eine Abgasrezirkulation kann dazu führen. Wurde hier mal eine Ringspaltmessung durchgeführt ? Eventuell gibts ungünstige Einflüsse durch die Nachbarschaft ? Womöglich ein Kamin oder Ofen, dessen Abgase in den Luftspalt der Therme gezogen werden ? Hierzu kann man auch mal zum Test die Abdeckkappe am Revisions-T-Stück über der Therme entfernen. Natürlich nur die äussere Kappe auf dem Luftrohr.