(Zitat ):ach so ... und das soll dafür verantwortlich sein das hier ständig die rote LED und die WW Pumpe ständig läuft ? Wenn bei einer Mischbatterie was nicht in Ordnung ist gibt es zu heißes oder zu kaltes Wasser. In beiden Fällen hätte ich schon Rückmeldungen bekommen. Auch wenn z.B. Hähne undicht wäre. (was schon massiv sein müsste wenn es sich auf das Aufheizen auswirken sollte.) (Zitatende) Im Normalfall wäre es wohl so. Ich hatte schon mehrmals Thermostatarmaturen, die von aussen vollkommen normal wirkten. Es tropfte auch nichts. Trotzdem muss innerlich immer etwas Kaltwasser in die Warmwasserleitung gedrückt haben. Das hat in diesem Fall dazu geführt, dass der Warmwasserdruck bis zum Auslösen des Sicherheitsventiles relativ schnell anstieg. Selbst, wenn der Speicher gar nicht geladen wurde. Allerdings muss ich hier noch hinzufügen, dass im Hauptanschluss kein Druckminderer verbaut war, im Zulauf vom Speicher aber schon. Nun hätte es ja sein können, dass in deinem Fall auch Kaltwasser in die WW-Leitung gedrückt wird, welches dann über die Zirkuleitung in den Speicher transportiert wird. Da das Wasser nun kälter als die eingestellte WW-Temperatur ist, könnte das dazu führen, dass der Fühler ,,glaubt,, immer nachlegen zu müssen.