Eine Erklärung hab ich nicht wirklich. Könnte es sein,dass der Vordruck des Ausdehnungsgefässes noch nicht an die geodätischen Bedingungen vor Ort angepasst wurde ? Werksmässig sind die MAGs für die Heizung mit 1,5 bar vorgefüllt. Die könntest öhne weitere Änderungen einbauen,wenn der Höhenunterschied zwischen Heizgerät und obersten Heizkörper 15 m beträgt.( 15 m WS- 1,5 bar). Ist die Anlage höher,reicht es nicht,um den höchsten HK zu befeuern,ist die Anlage niedriger,ist kein Ausdehnungswasser im MAG. Durch das Auffüllen auf 2 bar ist das MAG nicht mehr leer. Allerdings müsstest in unregelmässigen Abständen immer wieder nachfüllen,da der Wasserstand durch ständiges Erwärmen und Abkühlen immer wieder absinkt. Ist ein MAG korrekt befüllt,reicht der Inhalt eine ganze Weile,eventuelle Druckverluste auszugleichen.