Ich Versuche mal,zu antworten. Ganz sicher nicht umfänglich. Zum Druck: der Mindestvordruck eines MAG beträgt 0,8 bar. Der Fülldruck/ Betriebsdruck der Anlage sollte dann ca 0,5 bar darüber liegen. Was dann also 1,3 bar ergeben. Wenn ,wie in deinem Fall, der Anlagendruck bei 1,5 bar liegt,müsste der Vordruck bei etwa 1 bar liegen . Der Druck hat allerdings nichts mit dem Energieverbrauch oder der Effizienz zu tun Dieser ist vielmehr der Tatsache geschuldet,dass sich Wasser bei Erwärmung ausdehnt,aber auch gelöste Gase ausfallen. Soll heißen,es gibt bei jeder Erwärmung und Abkühlung erhebliche Volumenunterschiede. Und diese Unterschiede müssen durch das MAG ausgeglichen werden. Damit es das kann,muss sich im kalten Zustand schon etwas Wasser im MAG befinden .Durch Erwärmung wird es noch mehr.Da in deinem Fall der Druck auf 1,7 bar steigt,dürfte der Vordruck vom MAG etwas zu hoch sein. Vom Werk aus sind die üblichen MAGs mit 1,5 bar vorgefüllt. Das Verhalten der Umwälzpumpe kann ich gar nicht einordnen. Insbesondere das Abschalten,obwohl der Brenner noch läuft,darf nicht so sein . Bisher würde ich das als Fehlfunktion sehen. Ohne jetzt sagen zu können,warum. Dein Plan mit einem Überströmventil könnte zwar das Takten reduzieren,dafür würde das Gerät vermutlich gar nicht mehr ausgehen. Sicherlich auf kleiner Stufe vor sich hinbrennen,aber sinnlos. Weil die Wärme verpulvert wird . Die Mindestleistung von 1,9 kW(?) kann nicht unterschritten werden. Sie ist unbedingt notwendig,damit die Abgase überhaupt noch abgeführt werden können. Die Prozentangaben stehen zwar so da,werden aber ignoriert. Dass deine Therme selbst die 1,9 kW nicht erreicht,könnte z.b. an zuviel Wind liegen. Es gibt eine Art ,,Sturmschaltung,,. Diese soll sicherstellen,dass die Flamme am Brenner nicht ausgeblasen wird. Und ist nun beim Start der Therme etwas zuviel Wind,wird der Vorgang abgebrochen und erneut gezündet. Aber mit etwas höherer Leistung. Diese wird dann auch für Stunden beibehalten . Es wurde hier schon viel probiert,z.B. mit Schornsteinaufsätzen das Zündverhalten zu beeinflussen. Der Erfolg blieb wohl aus. Logischerweise sind eher leistungsschwache Geräte von der Sturmschaltung viel eher betroffen.
... Mehr anzeigen