Mir ist aufgefallen das zumindest einer der beiden Divicons 2 Grad weniger Vorlauf produziert, als
angefordert wird.
Wenn 28 Grad angefordert werden kommen nur 26 Grad an den Heizkörpern an.
Auch die Thermometer an den Divicons zeigen weniger an.
Eigentlich Schade, hier wird etwas Effizienz verschenkt.
Kann man irgendwo im System einen Offset definieren ?
Ich habe nichts gefunden.
Gruß Frank
Hallo Frankg63,
wird die angezeigte Solltemperatur in der Regelung erreicht oder hast du mit dem Thermometer der Divicon verglichen?
Viele Grüße
Flo
Es könnten auch messtechnische Unterschiede sein. Und wenn du die Thermometer der Divicon selbst abgelesen hast: die Dinger taugen gerademal zur Trenderkennung. Genaue Werte bekommst damit nicht.
Mir ist es zuerst im OG aufgefallen, die Vicare App sagt 26 Grad Vorlauf, Die Sensoren an den Heizkörpern
24 Grad.
Die Heizkörper Ventilatoren haben Temperatursensoren mit Magnet um die Lüfter ein und auszuschalten.
Die Thermo Kamera sagte das selbe.
Ich hatte erst die langen Rohre im Verdacht.
Aber im Keller das gleiche, bis in die Waschküche sind höchstens 5 Meter Rohre.
Auch die Thermometer an den Divicons , wenn auch nur Schätzeisen, zeigen die selbe Tendenz.
Gruß Frank
Ist an der Divicon ein Mischer ?
An beiden Divicons sind Mischer, siehe Signatur.
Ich könnte ja mal an den Klemmen zum Temperatur Fühler messen.
Die haben etwa gleiche Vorlauftemperatur im Moment.
Gruß Frank
Das scheint der Temperatur Fühler zu sein.
Sollte bei 25 Grad 10 KOhm haben.
Bei 30 Grad 8 KOhm
Sind 0,4 KOhm pro Grad.
Hat bei 25,5 Grad 9,4 KOhm.
Der andere hat bei 26,2 Grad Vorlauf 9,7 KOhm.
Je wärmer desto kleiner sollte der Widerstand sein.
Wo habe ich die E24 Reihe Widerstände eingeräumt ?
Die Frau ist eh zur Weihnachtsfeier dann schaue ich mal.
Gruß Frank
Ich nehme diese hier:
https://www.amazon.de/dp/B088V61KK6?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_1&th=1
Die sind wesentlich genauer und auch nicht so träge!
Es liegt tatsächlich daran.
Da die Widerstände auf die schnelle nicht auffindbar waren.
Aber eine Tüte mit Potis, halt einstellbar.
2 Drähte angelötet.
Auf 550 Ohm eingestellt.
Tatsächlich ist dann bei 26,8 Grad Anzeige die tatsächliche Vorlauftemperatur 26,2 Grad.
Ich habe mir 1% Fühler bestellt für 2 Euro das Stück incl. Versand.
Warum man an einem Temperaturfühler für Viessmann im EK für 30 Cent spart.
Kostet das 2..3% Effizienz der Kiste.
Und wenn die minimale Vorlauftemperatur auf 20 Grad steht aber nur 18 Grad sind.
Bleibt die im Standby 1..2 Stunden hängen.
Dann macht Sie nicht das wofür Sie gebaut ist.
Gruß Frank
Hier habe ich Viessmann unrecht getan.
Auch die 5 bestellten Temperatur Fühler haben bis auf einen 1..2,5 Grad Toleranz bei Zimmertemperatur.
Alle zeigen eine höhere Temperatur an, ich hatte sie mit Klebeband verklebt und an ein Bastel Thermometer gesteckt, vorher den Widerstand gemessen.
Die analogen Thermometer in den Mischern sind ganz genau.
Also 2 Trimm Potis und die vorhandenen abgleichen.
Da auch der andere Mischer 1 Grad unter Soll liegt.
Danach die Heizkurve auf den FB Heizkreisen um 1 Grad absenken.
Gruß Frank