Hallo,
Kann da dem Vorredner nur zustimmen.
Hat auf jeden nichts mit dem Gebläse zu tun.
Störungscode FE
ID: 17404
Störungscode "FE" in der Anzeige oder im Fehlerspeicher des Vitodens 343-F; Vitodens 333-F; Vitodens 333 ; Vitodens 300-W ; Vitodens 242-F ; Vitodens 222-W ; Vitodens 222-F ; Vitodens 200 ; Vitodens 200-W
Verhalten der Anlage:
Brenner blockiert.
Störungsursache:
Der Kesselcodierstecker oder die Grundleiterplatte ist defekt oder es ist ein falscher Kesselcodierstecker eingesteckt.
Maßnahme:
Die Regelung ausschalten.
Vorderbleche demontieren
Das Regelungsgehäuse öffnen
Prüfen ob der Kesselcodierstecker korrekt eingesteckt ist, ggf. neu einstecken oder den Kesselcodierstecker austauschen.
Tritt der Fehler weiterhin auf, muss die Regelung ersetzt werden.
Grüße
Seriennummer :
... Mehr anzeigen