Hallo, die 30:2 hat bei dir keine Auswirkung mehr,da deine Pumpe als Kesselkreispumpe läuft und somit nur noch die Adresse 31 zum tragen kommt. Die anderen Adressen sind soweit okay,die Adresse 5B sollte auf 1 stehen. Die Adresse a8 gibt es bei dir nicht weil deine geräteinterne Pumpe als Kesselkreispumpe fungiert und somit der Mischer keine Anforderung mehr an diese geben muss. Deine von dir gedachte Theorie der Leistungsregelung der Pumpe über den Weichenfühler funktioniert nicht bzw.ist so nicht vorgesehen. Die Rücklaufanhebung ist hydraulisch bedingt durch die Weiche und lässt sich nur bedingt ändern.der Volumenstrom zwischen Kessel und Weiche/Pufferspeicher ist immer konstant. Wenn jedoch die Adresse 51 auf 1 oder 2 steht sollte die Pumpe auch nicht dauerhaft laufen. Die Leistungsregelung des Kessels funktioniert über die gemeinsam angeforderte Temperatur die der Weichenfühler misst,und über die maximale Heizleistung schnell oder weniger schnell erreicht. Bist du dir sicher das die Kesselkreispumpe ständig läuft? Woher nimmst du diese Information?