Hallo, Nein das ist nicht möglich, beim Partybetrieb wird zuerst Warmwasser gemacht und dann Heizung oder beides parallel. Ww kann man nicht deaktivieren während des Partybetriebes. Grüße
... Mehr anzeigen
Einen Brauchwassermiscber kann nur wie in oben gezeigtem Schema fachgerecht in die Zirkulation eingebunden werden, ganz wichtig dabei ist die richtige Positionierung der Rückschllagventile. Es gibt auch fertige Blöcke von esbe zb. Mit allem drum und dran, die nur noch angeschlossen werden. Bei dir sollte dein "Fachbetrieb" unbedingt nachbessern um den Verbrühschutz der Anlage überhaupt sicher zu stellen, denn so wie jetzt hat das Ventil keinen Sinn. Außerdem sollten die Mitarbeiter mal eine Fortbildung besuchen. Grüße
... Mehr anzeigen
Moin, druck der Anlage ablassen, Vordruck prüfen, ggf. Richtig einstellen, zb. 1,7 und Anlagendruck wieder auf zb. 2,3 bar einstellen. Grüße
... Mehr anzeigen
Hallo, wenn du schon eine Funktion des Sm1 Modules nutzt kannst du noch die 2 Zusatzfunktion für die Puffertemperatur nutzen, aber dann siehst du die Temperatur nur unter Information, solar. Die vitotrol 300 macht das genauso, nur kann sie 3 Heizkreise anzeigen. Grüße
... Mehr anzeigen
Hallo, Nein macht sie nicht, nur wenn du das Sm1 Modul hast und der Kollektorfühler am Puffer ist dann könnte man sich die Puffertemperatur quasi anzeigen lassen. An welchem Gerät überhaupt? Grüße
... Mehr anzeigen
Hallo, es kommt erstmal auf die Regelung an ob die ein passendes Bus Signal hat oder nicht. Die Temperatur würde ich auf 80 stellen, sonst bringt die Anlage ja kaum was. Das Problem des Kalkes gehört halt zur solarthermischen Anlage. Die Nachheizunterdrückung ist ja nicht ganz so wichtig. Der normale ww Fühler merkt ja was im Speicher los ist . Grüße
... Mehr anzeigen
Hallo, mit einer anderen Hydraulik und einem Mischer der ja wohl hoffentlich schon vorhanden ist, ließe sich das alles ändern, bezüglich der Einstellungen. Grüße
... Mehr anzeigen
Eine 300a hab ich ja dran, das geht ja, wollte noch ne 2.dazu machen. Gehen ja eigentlich zwei 300a. Naja von viessmann wusste auch keiner weiter. Grüße
... Mehr anzeigen
Das guck ich mir mal an, hab ja noch nen leitunhsgebundenen af liegen. Die 300rf hab ich ja nicht mehr, Empfang zu schlecht. 300a und 300rf zusammen ging ja angeblich auch nicht. Aber das war noch beim ho1c Regler, jetzt Touch. Grüße
... Mehr anzeigen
Ea1, Am1, Sm1, 2mal gemischter Kreis, interne h1, Funkbasis für außenfühler plus ne Vitotrol 300 da war bei mir Schluß, wollte noch ne zusätzliche Vitotrol 300 in die Küche machen, da brach alles zusammen.
... Mehr anzeigen
Hallo, Man kann mit der Ea1 den Vitodens sperren durch einen Thermostat zb. Bei Temperatur ab 60grad zb., oder aber über einen zusätzlichen Thermostat die Betriebsart ändern wenn der Puffer zu heiß wird nachts, fangen die Heizkreise an Wärme zu vernichten. Grüße
... Mehr anzeigen
Hallo, hast du in der Codierung eingestellt das die ww Bereitung hinter der Weiche stattfindet? Die Speicherladepumpe ist an der Am1 auch als diese codiert? Im übrigen ist eine hydraulische Weiche keine Systemtrennung. Grüße
... Mehr anzeigen
Hallo, dazu brauchst du einen Vitodens 300. Du könntest auch die komplette Regelung austauschen, was aber bei deinem Vitopend wahrscheinlich nicht funktioniert und auch nicht wirtschaftlich wäre. Dann lege dir lieber einen Vitodens zu. Grüße
... Mehr anzeigen
Hallo, der Fehler deutet ja auf die Düse oder die Ölversorung hin. Das nochmals kontrollieren,und mal den Kondensator des Ölpumpenmotors tauschen lassen. Gruß
... Mehr anzeigen
Hallo,das kann nur damit zusammen hängen, wenn der Mischer schließt wird quasi der Kessel vom Heizkreis abgekoppelt und der Widerstand verringert sich. Dadurch erhöht sich die Drehzahl der Pumpe was aber nichts mit dem reduzierten Betrieb zu tun hat sondern nur mit der Anlagenhydraulik. Ansonsten die Einstellungen bestenfalls so verändern wie @Achat beschrieben hat. Gruß
... Mehr anzeigen