Hallo Zusammen, ich habe die Sensoren mittlerweile im Speicher in Tauchhülsen, statt am Vorlauf-/Rücklauf, installiert. Die Temperaturkurven zeigen nun ein nachvollziehbareres Bild (siehe Anhang). @Flo_Schneider Im Anlagenschema, dass ich oben gepostet habe (#40860), wird unter der #62 ein Anlagentemperatursensor verlangt, der sich kurz vor dem Mischer befindet. Den hatte die Installationsfirma vergessen und nachgerüstet. Anschluss ist an F13. Vorgestern ist mir aufgefallen, dass ich diesen in keiner Übersicht in der Vitotronic finden kann. Daraufhin habe ich Parameter 701B (gemeinsamer Vorlauftemperatursensor) auf 1 gesetzt und er nun auch angezeigt. Jetzt meine Frage: Welche Funktion übernimmt der Sensor bei meinem Anlagenschema? Kann ich diesen über die API ebenfalls auslesen? Ich hatte erwartet, dass sich evtl. das Regelverhalten des Mischers verbessert bzw. es weniger starke Ausschläge bei der Vorlauferhöhung gibt, wenn die Anlage in die WW-Bereitung geht. VG MOS