Hallo Bvgsng,
1. Das Steuern des Heizkreis 1 mit Vitotrol würde nur dann optimal funktionieren, wenn ein Mischer mit Pumpe verbaut wird. Heizkreis 1 wird aktuell von der internen Heizkreispumpe versorgt. Die interne Pumpe versorgt aber zusätzlich auch den Heizkreis 2. Bedeutet dass selbst wenn Heizkreis 1 den Sollwert schon längst erreicht hat, der Heizkreis 2 weiterhin versorgt werden muss.
2. Ein Mischer muss bei Smart-Climate nicht zwingen verbaut werden, würde die Regelung der Vorlauftemperatur aber deutlich verbessern.
Er sollte auf jeden Fall dann rein, wenn die Vorlauf-Solltemperatur deutlich unter der vom Heizkreis 2 liegt. Ansonsten bekommt Heizkreis 1 immer eine zu hohe Temperatur ab. Grundsätzlich wird es aber funktionieren, wenn HK1 mit Smart Climate gesteuert wird und HK2 weiterhin normal betrieben wird. Die Heizkennlinie kann jetzt auch mit Smart Climate verändert werden.
3. Hierzu haben wir kein passendes System im Angebot.