Der Vitodens bzw. die Pumpe läuft bei dir ständig weil die Anlage auf Heizen und Warmwasserbetrieb steht. Wenn der Brenner nur bei externer Anforderung laufen soll, dann muss er auf Abschaltbetrieb gestellt werden. Über den Stecker 143 Klemme 1 - 2 bekommt er dann das Signal zum Anfordern von der Fremdsteuerung wenn der Kontakt über diese geschlossen wird. Der Kontakt muss von der Paradigma geschlossen werden. Wenn der B1 an der Paradigma potentialfrei ist kann dieser verwendet werden. Der 145 Bus muss an den Vitodens angeschlossen werden. Also so, dass zwischen H1 und Vitodens eine Bus-Verbindung besteht. Die Solltemperatur, auf die dann geheizt werden soll, gibst du über die Adresse 9b vor. Über die Adresse 34 stellt du ein Welche Pumpen bei Anforderung in Betrieb gehen sollen.
Über Adresse F7 sagst du der Pumpe des Vitodens noch, dass sie im Abschaltbetrieb nicht laufen soll. Aber Achtung dann gibt es kein Frostschutz mehr.