Hallo Serge, die Meldung High limit safety cut-out has responded ist die Störung F.62. Der Sicherheitstemperaturbegrenzer hat ausgelöst, weil die Kesseltemperatur zu hoch 95°C war. Auch wenn bereits ein Techniker von uns in Auftrag gegeben wurde, empfehle ich dir deinen Fachbetrieb zu kontaktieren, damit dieser folgende Punkte schon mal prüfen kann: Füllstand der Heizungsanlage prüfen. Vordruck im MAG prüfen. An erforderlichen Anlagendruck anpassen. Prüfen, ob ausreichend Volumenstrom vorliegt (Volumenstromsensor und Umwälzpumpe). Funktion 3-Wege-Umschaltventil im Aktorentest prüfen. Anlage entlüften.