Hallo Hos22, es ist erst einmal normal, dass die Anlage nach der Warmwasser-Bereitung aus bleibt, da die Kesseltemperatur entsprechend hoch ist und über dem eigentlichen Sollwert der Vorlauftemperatur für die Heizkreise liegt. Sind bei dir mehrere Heizkreise vorhanden oder nur der mit dem Mischer?
Mit einem Nachlauf er Speicherladepumpe bzw. der internen Pumpe kann man die restliche Wärme aus dem Wärmetauscher des Vitodens bekommen.
Die Nachlaufzeit ist im Auslieferungszustand auf zwei Minuten eingestellt. Es könnte helfen, diesen Wert zu erhöhen. Prüfe bitte, wie die folgenden Adressen eingestellt sind:
Die Codieradressen sind in Gruppen eingeteilt. Die oben genannten Adressen findest du in der Gruppe Warmwasser in der Codierebene 2