Hallo Peter,
entscheidend ist hier der Aufbau der Hydraulik von deinem Gebäude. Hast du einen Altbau mit relativ großen Leitungen und langen Wegen, bietet es sich an, eine hydraulische Weiche zu verwenden. Somit kannst du Strömungsgeräuschen oder einer Unterversorgung entgegenwirken, wenn die Umlaufmenge deiner Wärmeverbraucher größer als die des Heizgerätes ist. Zusätzlich brauchst du dann aber eine Heizkreispumpe für den Radiatorenheizkreis A1, die wieder entsprechend dimensioniert werden muss.
Normalerweise reicht es aber aus, wenn du die Anlage über einen ungemischten und einen gemischten Heizkreis betreibst. Die Radiatorenheizkreis wird dann über die interne Umwälzpumpe versorgt.
Beste Grüße °pa