Die Anlage ist 13 Jahre alt und in diesen 13 Jahren fällt in unregelmäßigen Abständen der Druck von 1,5 auf 0 und die Anlage geht in Störung. Das war am Anfang häufiger der Fall, aber in den letzten Jahren war eigentlich Ruhe. Dieser Fehler ist aber in den letzten Wochen wieder häufiger aufgetreten, ohne das irgendwo im Haus ein erkennbarer Wasseraustritt zu sehen war. Ich musste auch immer nur für wenige Sekunden das Wasser einfüllen, damit die Anzeige schlagartig wieder von 0 auf 1,5 hochging. Mit einem Betriebsdruck von nun 2,2 läuft die Anlage zumindest ohne diesen Fehler wieder einwandfrei und der Druck ist nun seit vielen Tagen schon nicht mehr gefallen. Allerdings hatte ich nun in regelmäßigen Abständen zunächst Fehler 02 und nun täglich Fehler A4. Ab und zu kommt die Störung 02, aber hauptsächlich kommt der Fehler A4. Haben diese Fehler mit dem Druckverlust eventuell sogar einen Zusammenhang? Ich möchte ungern einen Fachbetrieb anrufen, der mir ohne große Überprüfung die Steuerplatine und die Pumpe austauscht. Eventuell kann ich den Fehler ja auch mit wenig Aufwand selber beheben. Können sie mir einen Tipp geben?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Jörg,
es wäre sehr hilfreich, wenn du uns die Herstellernummer von deinem Vitodens mitteilen könntest.
Vermutlich wirst du nicht drum herumkommen die Anlage von einem Fachbetrieb überprüfen zu lassen.
Die Meldungen A4 und 02 stehen auf jeden Fall im Zusammenhang, da es vermutlich ein Problem mit der Wärmeabnahme gibt.
Entweder weil die Pumpe nicht mehr genügen Leistung hat, oder durch den Druckverlust zu wenig Kesselwasser vorhanden ist.
Man sollte erstmal das Heizsystem und den Vitodens abdrücken um den Druckverlust besser eingrenzen zu können.
Evtl. hängt der Druckverlust auch nur mir dem Ausdehnungsgefäß zusammen.
Beste Grüße °pa
Hallo Jörg,
es wäre sehr hilfreich, wenn du uns die Herstellernummer von deinem Vitodens mitteilen könntest.
Vermutlich wirst du nicht drum herumkommen die Anlage von einem Fachbetrieb überprüfen zu lassen.
Die Meldungen A4 und 02 stehen auf jeden Fall im Zusammenhang, da es vermutlich ein Problem mit der Wärmeabnahme gibt.
Entweder weil die Pumpe nicht mehr genügen Leistung hat, oder durch den Druckverlust zu wenig Kesselwasser vorhanden ist.
Man sollte erstmal das Heizsystem und den Vitodens abdrücken um den Druckverlust besser eingrenzen zu können.
Evtl. hängt der Druckverlust auch nur mir dem Ausdehnungsgefäß zusammen.
Beste Grüße °pa