Hallo Watermann,
wenn eine witterungsgeführte Regelung verbaut ist, muss die Anlage auch mit einem Außentemperatursensor betrieben werden. Ansonsten wird sie, wie in deinem Fall, auf Störung gehen. Hier kann nur Abhilfe geschaffen werden, wenn du entweder einen Festwiderstand einstetzt oder aber einen Außentemperatursensor verwendest, was mit Sicherheit die beste Lösung ist. Durch die Regelung wird eine Kesselwasser-Solltemperatur ermittelt. Das geschieht in Abhängigkeit von der Außentemperatur oder der Raumtemperatur (bei Anschluss
einer raumtemperaturgeführten Fernbedienung) und von Neigung/Niveau der Heizkennlinie. Ich empfehle dir beim Vitodens die Anlage zumindest witterungsgeführt zu Betreiben. Zusätzlich kannst du dann noch eine Raumtemperaturaufschaltung über eine Vitotrol (raumtemperaturgeführten Fernbedienung) realisieren. Somit bekommst du eine optimierte Vorlauftemperaturregelung.
Beste Grüße °pa