Hallo Michael,
Störung 1:5 sagt aus, dass keine Flammenbildung innerhalb der Sicherheitszeit erkannt wird. Da die Meldung nur dann auftaucht, wenn die Anlage in die Volllast geht (obere Nennwärmeleistung), vermute ich, dass die Grundeinstellung vom Gaskombiregler nicht mehr so ganz passend ist. Den WB1 gibt es mit zwei Ausführungen von Gaskombireglern. Einmal Sit und einmal BM-Control. Der Fachbetrieb soll prüfen welcher Gaskombiregler verbaut ist und entsprechend die Einstellungen vornehmen. Ein Blick auf die Elektroden und den Brenner kann auch nicht schaden.
Im Anhang findest du die Anleitung zum Einstellen.
Beste Grüße °pa