Bei verzinkten Wasserleitungen ist welcher Typ zu verwenden: 333F (WR3C), oder 222F (B2SA)?

Das Haus ist aus dem Jahr 1964 und hat verzinkte Kalt.- und Warmwasserrohre. Welches Gerät mit Rohrwendelspeicher ist in solchem Fall geeigneter: 333F oder 222F? Die Warmwasserbereitung soll mit Zirkulation betrieben werden.

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

das Rohrmaterial ist dabei egal.

Entscheidend ist die Wasserhärte.

Über ca 10°-12 dH sollte man von Geräten mit Schichtladespeicher mit Plattenwärmetauscher  abraten.

Gleiches gilt hier für die Zirkulation.

Beim Gerät mit Rohrwendelwärmetauscher   kann dagegen das Wasser auch härter sein.

Auch eine Zirkulationsleitung (eingebinden am Kaltwasserzulauf) wär dann möglich.

Wichtig dabei: Die elektrische Ansteuerung erfolgt hier extern (also nicht über die Regelung) und die Zirkulationspumpe  darf nicht  während der Warmwasserbereitung laufen.

Ein bauseits gestelltes Relais mit Öffner Kontakt und Anschluss A1 an Ausgang Sekundärladepumpe stellt dies z.b. sicher.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo Baumeister,

unabhängig für welches Gerät du dich entscheidest empfehle ich dir für die Zirkulation das Anschlussset zu verwenden. Der Anschluss und die Ansteuerung der Zirkulation kann somit über die Regelung vorgenommen werden.

Bei Einsatz in Verbindung mit verzinkten Rohrleitungen beachten,
dass in den Vitodens 222-F (B2TA), 333-F und 343-F mit Speicher-
Ladesystem kupfergelötete Plattenwärmetauscher integriert sind
(Fließregel beachten). Das edlere Metall sollte nicht vor den verzinkten Leitungen liegen, da es sonst zur Korrosion kommen kann.


Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo,

das Rohrmaterial ist dabei egal.

Entscheidend ist die Wasserhärte.

Über ca 10°-12 dH sollte man von Geräten mit Schichtladespeicher mit Plattenwärmetauscher  abraten.

Gleiches gilt hier für die Zirkulation.

Beim Gerät mit Rohrwendelwärmetauscher   kann dagegen das Wasser auch härter sein.

Auch eine Zirkulationsleitung (eingebinden am Kaltwasserzulauf) wär dann möglich.

Wichtig dabei: Die elektrische Ansteuerung erfolgt hier extern (also nicht über die Regelung) und die Zirkulationspumpe  darf nicht  während der Warmwasserbereitung laufen.

Ein bauseits gestelltes Relais mit Öffner Kontakt und Anschluss A1 an Ausgang Sekundärladepumpe stellt dies z.b. sicher.

Hallo Baumeister,

unabhängig für welches Gerät du dich entscheidest empfehle ich dir für die Zirkulation das Anschlussset zu verwenden. Der Anschluss und die Ansteuerung der Zirkulation kann somit über die Regelung vorgenommen werden.

Bei Einsatz in Verbindung mit verzinkten Rohrleitungen beachten,
dass in den Vitodens 222-F (B2TA), 333-F und 343-F mit Speicher-
Ladesystem kupfergelötete Plattenwärmetauscher integriert sind
(Fließregel beachten). Das edlere Metall sollte nicht vor den verzinkten Leitungen liegen, da es sonst zur Korrosion kommen kann.


Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Diese Frage sucht nach der Antwort welches der beiden Geräte Vitodens 333F oder 222F (beide in Rohrwendelspeicher-Ausführung) hat kein Kupfer im internen Geräteaufbau zur Warmwasserbereitung. Kupferleitung in Fließrichtung vor verzinkten Leitungen hat Korrosion zur Folge und muss vermieden werden.
Beim WR3C und B2SA ist wie es @Hausdoc bereits geschrieben hat nicht relevant.

Beste Grüße °pa