Das Haus ist aus dem Jahr 1964 und hat verzinkte Kalt.- und Warmwasserrohre. Welches Gerät mit Rohrwendelspeicher ist in solchem Fall geeigneter: 333F oder 222F? Die Warmwasserbereitung soll mit Zirkulation betrieben werden.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
das Rohrmaterial ist dabei egal.
Entscheidend ist die Wasserhärte.
Über ca 10°-12 dH sollte man von Geräten mit Schichtladespeicher mit Plattenwärmetauscher abraten.
Gleiches gilt hier für die Zirkulation.
Beim Gerät mit Rohrwendelwärmetauscher kann dagegen das Wasser auch härter sein.
Auch eine Zirkulationsleitung (eingebinden am Kaltwasserzulauf) wär dann möglich.
Wichtig dabei: Die elektrische Ansteuerung erfolgt hier extern (also nicht über die Regelung) und die Zirkulationspumpe darf nicht während der Warmwasserbereitung laufen.
Ein bauseits gestelltes Relais mit Öffner Kontakt und Anschluss A1 an Ausgang Sekundärladepumpe stellt dies z.b. sicher.