Hallo Yo, > Sehe ich das richtig? Ja der Verflüssiger heizt bei einer Teilentladung! erst den unteren Bereich auf, bis dieser die Temperatur der Gremzschicht erreicht hat, dann wird der ganze Speicher aufgeheizt. Der 2. Wärmetauscher heizt nur den Teil oberhalb Beginn der Wendel auf. (oben Position H auf der Explosionszeichnung) Dann würde ich in dem Aufstellungsraum auch für Zuluft von aussen sorgen, sonst kann es dir immer Sommer bei schwüler Witterung passieren, dass die nachströmende feuchte Luft in anderen Räumen Schimmel verursacht. >elches Sensors wird im Display der WP angezeigt? ich vermute der in der Tauchhülse für Zapfprofil L. zieh in doch mal kurz raus, dann müsste die Temperatur zurück gehen. >>Meine Vitocrossal zeigt mir eine um einige Grad höhere Temperatur an so viel ich weiss werden dem Vitocrossal nur 2 Temperaturen vorgegaukelt. siehe Seite 23 Montageanleitung. Flo erklärt es auch hier https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/vitocal-262-A-T2H-zeigt-in-Vitoladens-300C-immer-79-C-an/qaq-p/83514 >Sensoren H und K H : Speichertemperatursensor für den Betrieb mit externem Wärmeerzeuger (bivalente Betriebsweise der Wärmepumpe) K: Speichertemperatursensor für Zapferkennung @Flo_Schneider, könntest du diese beiden Sensoren erklären? #Wenn der Speichertemperatursensor für den externem Wärmeerzeuger so weit unten ist, der Bereich wird doch niemals von dem Glattrohrtauscher erwärmt. #Wie funktioniert die Zapferkennung, welche Logik steckt dahinter?