Hallo liebe Community, ich komme nicht mehr weiter. Mein Gelbbrenner geht kurz nach der Zündung immer wieder auf Störung. Die Flamme brennt für ca. 10s gelb mit sichtbarem Blauanteil. Letzteres ist vermutlich das Problem. Die Anlage lief bis vor Kurzem störungsfrei, war allerdings in den letzten Wochen max. 1x täglich für WW in Betrieb. Brenner: VE I (18-21 kW) Hest-Nr: 72186213200xxxxx Kessel: Vitola Uniferral mit Minomatik-Steuerung Ölpumpe: Danfoss "BFP 21L3", P= 13,5 bar, V= -0,1 bis -0,2 bar schwankend; Filter i.O. Öldüse: Steinen 0,5 60° HF (neu, vorher Steinen 0,5 60° HT) Luftklappeneinstellung: 6 Düsenstockeinstellung: 6 Kesseldruck: ca. 1,7 bar Einstrangbetrieb, Ölfilter neu Brennkammer mit Flammrohr (vor Kurzem gereinigt) Flammenwächter i.O. (Flamme bleibt an, wenn die Diode in eine helle Lichtquelle gehalten wird) Letzte Abgasmessung 04/26: O2Bez 3%, CO2max 15.4%, AT 152.2 °C, CO2 9.24%, qA+ 8.4%, λ 1.67, O2 8.4%, CO 1 ppm, Zug -10.6 Pa, Counv 2 ppm, η+ 91.6% Hat jemand eine Idee zur Behebung oder eventuell das gleiche Problem gehabt? Bin für jeden Ratschlag von Euch sehr dankbar.