Hallo valdifra,
für die Entstehung der Legionellen ist eine gewisse Verweildauer nötig.
Wenn der tägliche WW Verbrauch in Richtung der 300l geht brauchtst du dir gar keine Sorgen machen.
Viessmann hat eine thermische Desfinktion in der Regelung vorgesehen, mit der man einmal die Woche auf die 60 Grad hochheizen kann. Das musst du aktivieren.
Wenn du dir Sorgen wegen Legionellen machst, da kann man auch Tests in der Apotheke kaufen und das 1x im Jahr machen.
Warum die WW Temperatur bei Sonnenschein so weit zurück, das geht nennt sich Nachladeunterdrückung und sorgt für mehr Solarertrag. Das kann man auch auscodieren, dann kann man die Solaranlage aber auch gleich abbbauen.
>>Rekordhitze
Vermutlich war der Speicher vom Vortag noch voll?
>>Zirkulationspumpe
ja das geht auch. man kann sie auch in Intervallen laufen lassen. Alle x Minuten kurz laufen.
Sie darf nur nicht länger als 8 Stunden aus sein.
https://www.ikz.de/sanitaertechnik/news/detail/warmes-wasser-fliesst-im-kreis/
>>Urlaub
Lass die 300l in die Badewanne ablaufen.
Schalte aber die Heizung und Solaranlage während dem Urlaub nicht ganz aus!!
Zur weiteren Lecktüre
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/115412/FAQ-Vitotronic-200
... Mehr anzeigen