hallo @Martin_K, wenn dann der Durchfluss auf 600l/h geht ist das schon mal ein gutes Zeichen und wenn du die Voreinstellung jetzt noch weiter offen hast sollte es passen. Die Pumeneinstellung ist dann auch o.k. Es ist aber auch ein Zeichen ,dass die Heizkurve viel zu hoch ist. Meine Heizung läuft mit Steigung 0,8 und +2, das ist ein Altbau aus den 50er Bei deinen 10cm Dämmung sollte es noch deutlich niedriger sein. Das wird etwas Zeit und Geduld erfordern Die 0,7 würde ich jetzt so lassen, 1-2 Tage warten und dann die Parallelverschiebung auf -1 setzen, 24h warten, -2 setzen...usw. dann müsstes du ein Ansteigen des Volumenstom sehen und hoffentlich das Takten weniger werden. Bis es in einem Raum zu kalt wird, dann wieder leicht erhöhen, oder falls noch möglich für diesen Raum die Voreinstellung leicht erhöhen. Dass der Brenner 24 durchläuft wirst du nur bei Temperaturen schätzungsweise unter 0 Grad sehen. Wenn es bei schnellen Außentemperatur-Änderungen, zu kalt oder zu warm ist muss du die Kodierung der gedämpften AT noch anpassen. Um das alles richtig einzustellen, wirst du evtl noch einen weiteren Winter brauchen. Ich logge meine Anlage mit einem Raspberry mit. Da werden alle Temperaturen, Volumenstrom., Leistung, Verbrauch alle paar Minuten über den Optolink abgerufen und mit geschrieben, da kann man schön kontrollieren an welchen Tagen es mit der Raumtemperatur noch nicht gepasst hat. Viessmann hat auch so einen Datenlogger in der Cloud. Berichte mal nach ein paar Tagen wieder. VG Michael