Hallo Stefan, als erstes brauchst du halbwegs valide Daten bezüglich der nötigen Heizlast. Das könntest du von einem Energieberater ausrechnen lassen. Am besten raumweise, dann würde man sehen wo kritische Heizkörper sind und ob man durch Tausch von 1-2 Heizkörpern noch unter die 50 Grad VL kommen würde. Methode 2 ist über den Verbrauch. Wenn ich das in die Schweizer Formel z.B bei Ibo plan geben kommt das raus: Ihre verwendeten Parameter waren: Volllaststunden : 2000 h Stromverbrauch : 26000 kWh/a Jahresnutzungsgrad : 0.93 Die ermittelte Heizlast beträgt: 12.1 KW Fenster 26m² Uwert Alt 3,0 Uwert neu 0,7 mit warmer Kante --> Unterschied beim Uwert mindestens 2,0 26m²* 2,0 * 30K Temperaturdifferenz --> ca 1,5 kW Die neue Heizlast nach Fenstertausch wären dann theoretisch ca. 10,5 kW (das ist incl. WW, wenn das bei den 26.000 kWh dabei ist) Methode 3 über diese Formular. https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/enev-heizlast.html Der springende Punkt ist hier der mittlere U Wert der Bauteile: Ein Flachdach von 1978 – 1983 hat U = 0,45 … 0,80 W/(m²K) eine Wand mit 6 cm Dämmung hat unter 0,5 W/(m²K) Die neuen Fenster werden vielleicht 0,8 W/(m²K) haben. Kellerwände und Bodenplatte der beheizten Räume sind vermutlich nicht gedämmt. ich würde mal mit einem Ht von 0,8 im Schnitt rechnen. Mit dem L förmigen Bau müsstest du selbst mal die Hüllfläche und das Volumen ausrechen und das dann in das Formular eintragen. Die Heizlast sollte die Wärmepumpe zu 70- 85% bei der Normaussen Temperatur ohne Heizstab schaffen. Wenn meine Schätzung mit den 10,5 kW stimmt, würde das für die D.10 vielleicht D.13 je nach Normaussen Temperatur sprechen. Generell würde ich bei deiner Konstellation aber eher zu dem neuen MonoBlock Vitocal 250 A in der Ausführung A.10 oder A.13 raten, da das Gerät mit den von dir benötigten Vorlauftemperaturen besser zu Recht kommt und wenn du einen Stromtarif ohne EVU Sperre hast auch ohne einem Puffer funktionieren wird. Die 200 S Modelle die dir angeboten wurden werden in den nächsten Monaten durch ein neues Modell ersetzt, die nicht mehr das veraltete Kältemittel R410A brauchen. Die 3 genannten Modell der 200 S brauchen eine jährliche Dichtheitsprüfung und generell darf das Kältemittel R410a ab 2025 nicht mehr hergestellt werden. Das alte Modell der 200 S würde ich mir nicht mehr kaufen. Wenn die PV Anlage über einen saldierenden Stromzähler einspeist, würde ich das 400V Gerät nehmen, dann sind die Verluste auf der Leitung geringer. Der CVWB Speicher ist ein reiner WW Speicher. Der Hybrid Speicher hat noch eine 100 l Pufferspeicher für die Heizung. Wie gesagt, das ist bei den neuen Geräten nicht mehr unbedingt nötig, da dort schon ein kleiner Puffer eingebaut ist. VG Michael
... Mehr anzeigen