Hallo Thorsten, das sind die Anleitungen https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/3004302 Dann gehe ich mal von 32 Cent und 28 Cent aus. d.h der NT ist ca 12 % günstiger Mit jedem Grad höhere Vorlauftemperatur braucht eine WP grob 2,5% mehr Strom. d.h es wäre sinnlos den Puffer auf mehr als 5K über das benötigte Niveau aufzuladen. Was für eine Heizkurve ist eingestellt.?? ich rechne jetzt mal max Vorlauf 35 Grad. d.h wenn du den Puffer auf 48 Grad auflädst benötigt das aus meiner Sicht deutlich mehr Strom. Festwertregler ja Fest Temperatur 48,0 Jedoch wird hier nicht der Pufferspeicher für die Heizung gefüllt. Woran liegt es? --> Service Anleitung Seite 142. Hast du ein Zeit Programm dafür definiert? Das sollte dann t so spät wie möglich starten, aber noch rechtzeitig dass der Puffer bis 6:00 noch warm wird. Damit das funktioniert muss laut Seite 151 noch mehr eingestellt werden. u.a. >>übrigens 24 Stunden im Normalbetrieb und wird nicht über Nacht reduziert. Ja das ist eigentlich gut so Mit dem NT könntest du jetzt zusätzlich Nachts einen Normalbetrieb mit z.b. 22 Grad einstellen und ab 6:00 in den "reduzieren Betrieb" mit z.B. 20 Grad umschalten. Dann wird Nachts der Estrich und die ganze Baumasse mit dem günstigeren Strom etwas über wärmt . Unter Tags wird die WP dann erst eine Weile abschalten, und kurz den Puffer entladen und dann wieder etwas reduziert weiter laufen. Es dürften nur keine Raumtermostate die nächtliche Überhöhung auf 22 Grad blockieren. Die WW Bereitung sollte früh genug vor der Pufferladung starten. Soweit die Theorie... VG Michael