Hallo Tom, du sprichst von dem alten Modell mit Kältemittel R410a Modell AWO-M-E..? Dann würde hier eine A08 gut passen. Die A06 würde auch gerade noch reichen, die bringt aber keine Vorteile bei der min. Modulation. Daher würde ich eher die A08 nehmen. Es kann sein, dass die A09 wegen der Bafa Förderung gewählt wurde.? Die braucht auf dem Papier weniger Strom. Über den 120-e Speicher findest du im Forum mehrere Beiträge und Klagen von Besitzern, dass sich bei dem Speicher das heiße Wasser aus dem WW Teil in den der Heizung verflüchtigt. Wenn du ein Gerät mit 1 Ventilator nimmst ( A08 oder A06) braucht das bei einer FBH keine Heizungspufferspeicher (den kleinen 46l Reihenpufffer braucht man schon), wenn du die Heizkurve vernünftig einstellst uns die Stellantriebe die meiste Zeit offen stehen oder ganz demontiert sind. Auch die A09 kann man ohne den großen Heizungspuffer betreiben, wenn der Heizungsbauer die Rohrleitung entsprechend der Anleitung dimensioniert. Für Trinkwasser würde ein ganz einfacher 200l oder 500l Puffer reichen an den die FriWa kommt. Wenn unbedingt ein großer Heizungspuffer eingebaut werden muss, dann 2 Puffer einen für die Heizung und einen für die Friwa. Der Heizungspuffer sollte nur verbaut werden wenn es zwingend nötig ist. Der verschlechtert immer die Effizienz einer WP, da sich im Speicher das Wasser mischt, der Speicher Verluste hat und 2 Pumpen nötig sind. du kannst dein Haus auch hier modelieren und verschiedene Modelle testen. https://heatpump-planner.viessmann.com/ login wie in der community als Heizlast trägst du die Werte aus dem grabenkollektor Tool ein. pass auf teilweise schlägt der Viessmann planer dann noch mal einen Trinkwasserzuschlag drauf. VG Michael