Hallo @igorulm , die 300er Modelle habe aus dem Grund ja einen Volumenstrom Sensor und schalten die Anlage ab, wenn kein Heizkörper offen ist. Ihr habt leider das günstigere Modell genommen, das da nicht kann. Eine hydraulische Weiche würde das Problem sicher etwas mildern, dann wäre der Umlauf noch gegeben aber vermutlich auch nur 5 Liter Wasser zusätzlich in Umlauf, dann läuft sie ein paar Sekunden länger bis der Fehler autritt. Für dich und jaccar wäre ein Kessel mit mehr Wasserinhalt besser gewesen, dem ist es egal ob nur ein oder kein Heizkörper offen ist. Ich würde versuchen die Heizkörper noch besser abzustimmen (Hyd. Abgleich) , die Heizkurve auf ein Minimum zu reduzieren, dass es überall gerade noch warm wird. Die Sommersparschaltung aktivieren - Heizung schaltet bei z.B. 19 Grad AT ab. Fremdwärme könnte man mit einer Vitotrol erkennen und die Heizung abschalten wenn 2 K über Soll. VG