Hallo, gut bei den aktuellen Förderprogrammen bin ich nicht am aktuellen Stand, gut möglich dass es zur Zeit nichts gibt. https://www.bafa.de/DE/Energie/Heizen_mit_Erneuerbaren_Energien/Foerdervoraussetzungen/foerdervoraussetzungen_node.html Ich zeichne die 5,5 kW in das Leistungsdiagramm der D09 ein. Leider hast du mit die NAT nicht dazugeschrieben, ich gehe mal von -12 Grad aus. Heizgrenze bei 15 Grad evtl bei KFW 40 auch in Richtung 10 Grad. Die D09 ist viel zu groß! Viessmann empfiehlt eine Unter-Dimensionierung auf ca. 80% Die D09 wäre ca. 33% überdimensioniert. Bei dem Kaminofen als Zusatz könnte man hier deutlich unterdimensionieren. Die D09 würde erst bei -5 Grad in den Modulationsbereich kommen und auch mit dem 100 l Puffer würde die im Kernwinter bei 0 Grad munter vor sich hin Takten. Ein weitere Grund, der gegen die D09 spricht, ist die jährliche Dichtheitsprüfung, weil die D09 soviel Kältemittel R410a enthält. Da must du jährlich mit 200-300 € rechnen. Die Modelle mit 1 Ventilator haben weniger Kältemittel und sind von der Hydraulik und dem Mindestvolumenstrom weniger anspruchsvoll. Hier würde ein 46l Reihenpuffer ausreichen, damit läuft die Anlage effektiver als mit 100l Parallelpuffer. An deiner Stelle würde ich eine D08 oder D06 nehmen. poste bitte die NAT die das Berechnungstool für deine PLZ angezeigt hat. du kannst dein Haus auch mal hier https://heatpump-planner.viessmann.com/home modellieren (login wie beim Forum) dort siehts du den unterschiedlichen Stromverbrauch , wenn du einmal d06 und einmal d08 auswählst. VG