Hallo MKP, 24h zu heizen wird in dem Fall nicht so zielführend sein. Du könntest das aber zu deinem Vorteil machen und noch ein PV aufs Dach machen und weitgehend nur unter Tags mit dem eigenen Strom die WP laufen zu lassen. Das musst du im Herbst/Winter ausprobieren. An deiner Stelle würde ich mir dazu die Anlagen Datenpunkte per PC mitschreiben. Dann siehst du die Änderungen in der Grafik. Hast du ein Vitoconnect angeschlossen? Das ist ein neuer Reihenspeicher, den kannte ich noch nicht. Der ist jetzt nicht mehr aus Edelstahl, da hat jemand den Rotstift angesetzt. >>ab ich aber keinen Platz Die FBH ist mit ganz normalen Estrich aus Zement ausgeführt?? Dann kann man grob rechnen: 1 m³ Estrich hat die Wärmekapazität von 0,5 m³ Wasser. Du bei 7 cm Estrich Höhe ca 10m³ Estrich, was einem 5000l Puffer entspricht. Den Estrich könnte man eben unter Tags mit der viel zu großen WP aufladen und Nachts die Energie abgeben lassen. Allerdings wird die Raumtemperatur 2-3 K schwanken. Evtl muss man ab einer bestimmten AT bei Frost auch in der Nacht mal 2-3h nachheizen. Das musst du ausprobieren. >>sollte man aber wohl besser nicht ändern oder Das wird musst du ausprobieren (bzw. mit der Doku der FBH vergleichen) wie gesagt die Maschine braucht min 1400l/h sonst geht sie auf Störung. Wenn du an den Flowmetern der FBH siehst du hast 1400l/h durch die FBH, dann soll/darf nichts mehr durch das Überströmventil gehen, das führt sonst zum Takten und reduziert den COP. Der HB wird das eher konservativ einstellen, dass es keine Fehlermeldung gibt und du ihn deswegen nicht anrufst. Ohne Thermostate ist das zum Glück relativ statisch und einfach einzustellen. VG