Hallo, dann ist schlecht gedämmte Zirkulationsleitung der Grund für den hohen WW Verbrauch. Mit der Differenz zu den 700 kWh wird ganzjährig das Mauerwerk rund um die WW Leitung beheizt. Diese Grundfos, UP15 14 BUT hat wohl eine Schaltuhr, die dürfte sich aber nicht all zu genau einstellen lassen. Ich würde empfehlen eine kleine Schaltuhr vor die Pumpe zu montieren. Dies elektronische Schaltuhr sollte ca. 20 Schaltungen pro Tag schaffen. --> zB. Amazon "Weekly Digital Timer 20 Programme" Dabei wird die Pumpe jeweils nur 1-2 Min aktiviert z.B. 6:00- 6:02 6:30 -6:31 7:00-7:01 usw z.b. bis 8 Uhr falls Mittag jemand zu Hause ist ebenfalls 2 h in den Intervall Betrieb Abend ab Feierabend - so lange nötig wieder in dem Intervall Betrieb bis die 20 Programm voll sind bei dem Prinzip läuft die Pumpe nur wenige Minuten pro Tag, da lohnt die Grundfos Alpha nicht. Dieser Intervallbetrieb der Pumpe wird den WW Energieverbrauch drastisch senken. Der erste Schaltblock pro Tageszeit sollte 1-2 Min länger sein, da die Leitung noch kalt ist. Die Regelung des Vitodens kann auch so einen Intervallbetrieb. Beim 200-W B2HA ist aber ein Zusatzmodul für den Anschluss der Zirkulationspumpe nötig. VG