Hallo Philipp, ob der Heizungsbauer das Know How und die Unvoreingenommenheit dafür hat, ist die Frage. Mit dem gleichen Installationsaufwand sind so schnell einige 1000 € mehr verdient. Der Stromverbrauch einer WP hängt vom Temperatur Hub ab und sie braucht eine geringe Temperatur Spreizung und deswegen mehr Volumenstrom als andere Heizungen. Wenn die ERR eingreifen müssen, bedeutet das, die Vorlauftemperatur ist eigentlich zu hoch eingestellt und jetzt mit der "ERR Handbremse" die Exergie wieder nutzlos vernichtet. >>ganz verstehe ist, wird nicht jeder Raum dann gleich warm? im KFW 40 Niedrigenergiehaus bekommt man Unterschiede praktisch gar nicht mehr hin, weil sonst die Räume untereinander so viel verlieren, dass die Räume neben dem ungeheizten Raum nicht mehr die Solltemperatur erreichen. der Klassiker ist das zu kalte Bad neben dem "ungeheizten" Schlafzimmer. Bei deinem Haus kann man schon noch 2 Grad unterschied realisieren. >>es doch nur länger bis die Temperatur erreicht ist oder was meinst du damit? bei einer WP mit FbH solltest du 24 stunden mit einer konstanten Temperatur durchheizen. >>geringen Volumenstrom einfach nicht so warm? z.B. Hobbyraum wenn der für 21 Grad normalerweise mit 1,5l/min durchströmt ist, lässt du ihn einfach permanent mit 0,7 l/min laufen. Wenn man den Raum mal wärmer haben möchte muss man wieder am Verteiler hochdrehen. VG