Hallo Marcus, die "„Trinkwassertemperatur-Sollwert bei Nachheizunterdrückung" ist der Code 67, Du hattest ja geschrieben dass der Sollwert auf 40 Grad gesenkt wurde, dann ist die Unterdrückung heute aktiv gewesen. So lange der WW Istwert dann über 40 Grad ist, sollte der Brenner kein WW machen. Komischerweise war das bei dir ja heute nicht der Fall, oder? Analgen mit Heizungsunterstützung überfordern glaube ich die meisten Heizungsbauer. Bei dir kommt dann auch noch die 2. Vitotronic dazu. Die müssen wir uns dann auch noch anschauen. Mach unter der Rubrik Wärmepumpe und Hybrid noch einen 2. Beitrag für die Frischwasserstation auf. Verlinke das auf den Beitrag und die Bilder. Schreib dort auch die Seriennummer der Frischwasserstation dazu dann kann der Moderator schauen ob dazu ein Ticket offen ist. VG Michael