Hallo, die S/N ist von einer Vitocal 300-G BWC 301.C16 die 3500 l Öl pro Jahr ohne WW ergeben mit Schweizer Formel ca 15,7 kW max Heizlast Die Vitocal C16 passt demnach zum Haus. Die Vitocal wird den Puffer mit einer Spreizung von ca. 5 K beladen. Je nach dem wie die Sekundärpumpe konfiguriert ist. Es ist daher wenig sinnvoll die Hydraulik auf 30 K Spreizung einzustellen. Die Oventrop AV9 haben glaube ich eine Skala von 1 bis 9 Bei einer korrekten HA Berechnung hat der "schwächste Heizkörper" mit dem größten Wärmebedarf die Stellung 9. Das sehe ich in dieser Berechnung nicht. man kann die Berechnung aber als Blaupause verwenden und die Einstellungen proportional erhöhen. z.B. Wohnzimmer hat Stellung 5, das würde ich auf 9 erhöhen. das ist dann Faktor 1,8 um diesen Faktor 1,8 erhöht man auch die anderen Voreinstellungen (da ist handschriftlich schon eine Erhöhung gemacht worden, ich weiss nicht warum). Im nächsten Schritt wird die Förderhöhe der Pumpe (Wilo Yonos Pico) erhöht, bis dieser Heizkreis ein Spreizung von 3 bis 4 K hat ( bei der aktuellen Außentemperatur) wenn es kälter wird kann es etwas mehr sein. Damit werden die Heizkörper mehr Leistung abgeben und die Heizkurve kann gesenkt werden. Zum Einstellen der Heizkurve müssen die Thermostatventil ein paar Wochen für ein paar Grad wärmer eingestellt sein, damit man es mitbekommt wenn die Kurve zu hoch ist. VG