Hallo Ronny, vermutlich ist da ein Überströmventil verbaut worden, Bei einer C08 und 940l/h sollte durch das Überströmventil nichts mehr im Bypass fließen (Hörprobe am Überströmventil ). Meist stellt der HB das sehr konservativ ein, er muss den Strom ja nicht bezahlen. WW Zeiten. Gut wenn die Zirkulation relativ kurz läuft. Hier würde ich aber zusätzlich das Intervall Programm 25/5 testen. alternativ 10/5 Intervall Das Ziel muss es sein mit einer WW Ladung pro Tag aus zukommen, und zwar in der Mittagszeit wenn es draußen am wärmsten ist und nicht um 5 Uhr zur Tagestiefsttemperatur. Vorschlag: Zirkulationsprogramm ändern. WWSollwert : 24h auf 42 Grad und um 13 Uhr das Programm WW Temp2 auf deine aktuellen 50 Grad. Der 42 Grad Sollwert wäre der Fallback, falls es an einem Tag mehr Verbrauch gibt z.b. Wannenbad, und dann die Ladung Mittag nicht reicht. VG Michael