Hallo Michael, aktuell lädt deine Heizung ständig den Warmwasserteil des Speichers auf. Der Brenner startet bei 49 Grad. zusätzlich wird Strom auf das 3 Wegeventil gegeben und das bewegt sich. Du hast beide Stellung selbst selbst fotografiert. Bei 55 Grad schaltet der Brenner aus und das Ventil wird stromlos und fährt wieder in die Ausgangsposition. Die aktuelle Theorie ist, am Ventil sind die Anschlüsse A und B vertauscht. Daher hatte ich darum gebeten wenn der Brenner mit der WW Ladung beginnt das Ventil auf manuell umzustellen , so dass der Motor es nicht bewegen kann. Wenn der Benner stoppt, lässt du den Hebel auf manuell, bewegst ihn aber so dass das Ventil in der Position ist, wie wenn es Strom hätte. Falls du dich mit Elektrik auskennst und gerade ein 230V Schütz/Relais mit Wechselkontakt in der Schublade hast, kannst du die Schaltlogik des Ventils auch gerne damit invertieren und musst nicht mit dem manuellen Hebel arbeiten. Während das Ventil dann so invertiert ist, hätte ich gerne noch mal ein Trending für 2-3h. Dann kanns du den Hebel des Ventils wieder auf Automatik stellen. Ich hoffe das ist dann des Rätsels Lösung. VG Michael