Hallo Michael, bei dem 45% hast du leider genau eine WW Speicher Ladung erwischt. Bei dem 40 % läuft er zumindest mal für 5 Minuten modulieren mit ca. 10%. Leider sinkt aber genau in der Zeit wo der Brenner läuft und die interne Pumpe im Vitodens läuft, die Brauchwassertemperatur um über 5K ab. Das darf nicht sein. Diese Zone im Puffer, die im Heizbetrieb geladen wird sind vielleicht 200 l, das Gerät läuft die vielleicht mit 3 kW. Davon geht die Temperatur "Hydraulische Weiche" nicht in 5 Minuten um 20K nach oben. Das passt überhaupt nicht zusammen Einzige Erklärung, dass es hier eine Fehlzirkulation in dem 3 Wege Umschaltventil gibt. Wir müssten mal ausprobieren, was passiert, wenn so ein Bennerstart für die Heizung ist. (WW ist noch über 50 Grad und die Hydraulische Weiche fällt unter ca. 30 Grad) in so einem Fall könntest du testweise den roten Absperrschieber schließen, der nach oben links zum Speicher geht. Dann sollte das Gerät mal länger laufen, zB. eine Stunde mit diesen 10% Modulation. Das wär dann der Beweis, dass das 3 Wege Ventil nicht richtig schließt. Nach dem Test muss der Absperrschieber wieder geöffnet werden, sonst gibt es kein WW. Ich weiß nicht ob die Erklärung gut genug, ist damit du diesen Test machen kannst. Generell schein das Haus eins sehr geringe Heizlast zu haben, ? ich schätze mal kein 800m³ Gas? VG Michael