Hallo Dennis, diese Schema sollte zu deiner Anlage passen https://static.viessmann.com/vires/vitodesk/schemes/4605161_07/Documents/4605161_1704_08.pdf Wenn die Solaranlage keinen Ertrag liefert, muss du prüfen ob die Pumpe noch läuft. Wenn sie noch läuft könnte sich eine Dampf/Luftblase gebildet haben. Diese müsste (vom Heizungsbauer) per Spülpumpe beseitigt werden. Ob der Heizungsrücklauf aus dem Speicher in den Heizungsrücklauf am Kessel oder in den von WW läuft ist aus meiner Sicht egal. In deinem Schema fehlen die Pumpen. Die Anlage würde per "Rücklaufanhebung auch zur Heizungsunterstützung beitragen. >> 3 Bar und der Keller wurde geflutet. Dann ist das MAG defekt oder hat nicht den richtigen Vordruck. die detaillierter Anleitung zu Kessel, Regelung, Brenner, Solar Regelung gibt es hier https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500 wenn du die die Seriennummer des Bauteils 7**** eingibst. VG