Hallo Ralf, der Stromverbrauch einer WP hängt sehr stark von Temperaturhub den sie machen muss (ca 2,5% pro K) ab Hohe WW Temperatur, Thermischer Kurzschluss auf der Luftseite und die WW Zirkulation wirken sich sehr deutlich aus. D.h. es hängt sehr stark vom Verhalten und den Einstellungen des Betreibers und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ich habe dir das mal grob überschlagen: ####Optimaler Fall#### Ausreichend großer Aufstellungsraum, LuftAnsaugtemperatur 20 Grad WW Temperatur 45 Grad - keine Zirkulation WW Verbrauch 100 Liter/ Tag 10-45 Grad 35 K --> 4kWh Bereitschaftverlust ca 30 W - 24 Stunden --> 0,7kWh Ca 5 kWh pro Tag 30,5 Tage -- > 152 kWh pro Monat WP mit COP 3 --> Stromverbrauch ca. 50 kWh ###Worst Case### Thermischer Kurzschluss auf den Quellenseite. Hohe WW Temperatur, Zirkulation WW Verbrauch 100 Liter/ Tag 10-60 Grad 35 K --> 5,7kWh Bereitschaftverlust ca 50 W - 24 Stunden --> 1,2kWh Zirkulationspumpe läuft 24h im Altbau Schätzung : 3 facher WW Verbrauch --> 17kWh Ca 24 kWh pro Tag 30,5 Tage -- > 729 kWh pro Monat WP mit COP 1,5 --> Stromverbrauch ca. 486 kWh Aus meiner Sicht sind deine Stellschrauben -eine bedarfsgerechte Zirkulation: Die Pumpe läuft nur für 2-3 Minuten im 30 Min Intervall in der Haupt WW Zapfzeiten. -WW Temperatur auf einen akzeptablen Wert senken. -Optimierung Luftführung VG Michael