Hallo Michael, zur Frage des potentiellen Einsparpotentials: https://www.energieberatung-saar.de/was-ist-brennwertheizung/#:~:text=Eine%20komplette%20Brennwertnutzung%20liegt%20vor,des%20unterschiedlichen%20Wassergehalts%20im%20Abgas). Jetzt sind es bis zu 67 Grad Abgastemperatur bei der WW Ladung. Bei der Ladung des unteren Pufferbereichs werden es vielleicht knapp unter unter 40 Grad sein. Daher würde ich ca. 9% schätzen, die potentiell möglich sind, wenn die Hydraulik so funktionieren würde wie sie soll. Zum Trending. Leider war ja die Nachheizunterdrückung aktiv und der WW Teil kälter als bei den letzten Messung. "Temperatur Speicher Ladesensor Komfortsensor" fiel in während der Pufferladung nicht mehr so extrem ab wie das letzte mal. Jetzt bin ich mir nicht sicher lag es daran, dass der Kugelhahn geschlossen war, oder daran dass der obere Teil überhaupt nicht so war war. d.h du solltest das an einem Tag ohne Sonne noch mal wiederholen, sorry Bis wie viel Uhr auf dem Trending war der obere Kugelhahn geschlossen?? VG Michael