Hallo Bernd, grundsätzlich sollte man bei einer WP versuchen, das Gebäude unter Einsatz aller Heizflächen auf möglichst niedriger Vorlauftemperatur zu temperieren. Auch der "unbeheizte" Raum sollte auf z.B. 18 Grad mit den dafür vorgesehenen Heizkreisen gehalten werden. Sonst heizt du diesen Raum über die Innenwände der Nachbarräume. Diese FBH der Nachbarräume ist für diese zusätzliche Heizlast aber nicht ausgelegt, daher braucht das ganze Haus eine höhere Vorlauf Temperatur. mit jedem Grad höherem VL braucht die WP 2,5% mehr Strom. die 1400l/h (der Strömungsschalter geht übrigens erst bei 1250 l/h auf Störung) bekommst du gut durch die vorhandenen Verteiler. Halte das Überströmventil im Auge bzw im Ohr. Das muss so eingestellt sein, dass es bei 1400l/h nichts über den Bypass durchlässt. Wenn du eine Doku zur FBH hast, stellst du das grob nach der Länge der Kreise ein. Die längsten Kreise auf 2,5l/min und die kürzeren proportional weniger. Und dann regelst du abhängig von der Ist Temperatur die kürzeren Kreise nach. Wenn es bei den langen Kreisen zu warm wird muss die Heizkurve nach unten. Während der Einstellung müssen die Stellantriebe demontiert werden oder auf MAX stehen. VG