Ja das ist eine D09 https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7721262 Falls dir der HB das nicht gesagt hat, bei dem Gerät bist du verpflichtet jährlich einen zertifizierten Kältetechniker mit einer Dichtheitsprüfung zu beauftragen. Diese Qualifikation hat der HB idR nicht. Du hast einen Hybrid-Speicher in dem ein kleiner 100 l Puffer zur hydraulischen Entkopplung eingebaut ist. dieser Stellt im Notfall (nicht alle Raumthermostate offen) die 1400l/h sicher. Trotzdem würde ich dir empfehlen die Heizkreispumpe höher zu stellen um auf die 1400 /h zu kommen. Mach ein Foto von der Heizungspumpe. >>Bad OG 108m 2,0 (gefühlt Fliesen etwas zu kühl) das ist der längste Kreis und in dem Raum soll es vermutlich am wärmste werden, dann stell den auf 2,5l /min oder mehr ein!! WW: Wenn um 4:30 bzw 15:00 das WW so weit abgekühlt ist, dass dieser Wert unterschritten ist, Schaltet der Heizstab zu. Beobachte bitte bitte über 3-4 Tage ob die Betriebsstunden mehr werden. Es ist völlig unsinnig die Zirkulationspumpe in der Zeit im Dauerlauf zu haben. Es gibt da eine Intervall Programm 5/25 Minuten. stell das bitte um. Die WW Ladung auf 4:30 zu legen ist bei einer Luft-WP und besonders wenn man eine PV Anlage hat völlig kontraproduktiv, da ist es potentiell 5 bis 20 Grad kälter als wenn man das WW am frühen Nachmittag lädt. Mögliche Einstellung: WW Temp Normal 42 Grad 0-24h WW Temp2 50 Grad 13-15 sobald du die Zirkulationspumpe auf das Intervall Programm gestellt hast werden die 300 Liter den ganzen Tag ausreichen. wie warm war es bei dir am 19., 20. und 21.12.?? am 19. muss es deutlich kälter gewesen sein. auf der Kältekreis Übersicht hat es 9 Grad. welcher Tag ist das? VG