Hallo Sergej, der Hypbrid-Puffer wird normalerweise als Parallelpuffer eingebunden. Wenn es aber keine Heizungspumpe gibt (auf den Bildern ist die Zirkulatuionspumpe) und es gibt bei dir ein Überströmventil. deutet das darauf hin, dass der HB den 100l Puffer als Reihenpuffer eingebunden hat. Ungewöhnlich aber machbar! Um auf die 1400 l/h zu kommen, könntest du testweise das Überströmventil auf einen höheren Gegendruck stellen, damit hier nicht so viel Förderhöhe der Pumpe abhanden kommt. Markiere dir die aktuelle Einstellung und drehe in Richtung 400mbar. Merke dir die Anzahl der Drehung. Wenn die WP mit Fehler D6 aussteigt, musst du wieder zurückstellen. Im Optimal-Fall zeigen die Flowmeter nachher einen Wert über 1400/h an. Die korrekte Einstellung für das Überströmventil wäre die Stellung, bei der das Rauschen am Ventil gerade zum erliegen kommt. Nein die Zikulationspumpe soll nicht 24 laufen, das habe ich auch nicht geschrieben. Das Zirkulations-Programm kannst du lassen wie du es hast, wenn sie schon auf 5/25 steht, ist das alles ok. >>en WW Temp Normal 44 Grad, WW Temp2 46 Grad Die Differenz der beiden Werte sollte größer sein, z.B. WW Temp Normal 39 Grad, WW Temp2 46 Grad oder WW Temp Normal 44 Grad, WW Temp2 50 Grad Damit die Einschalt Hystere Mittag überschritten ist und die Temp Normal nicht unterschritten wird, ausser es nimmt jemand ein Vollbad. >Durchlauferhitzers Stufe 1 behaltet den Count die nächsten 3-5 Tage im Auge. Wenn er vielleicht täglich 15 Min aktiv ist, kann es eine Weile dauern bis er um eine Stunden höher geht. Das erklärt warum sie am 19.12. kaum getaktet hat Wenn du das mit dem Überströmventil hinbekommst sollte das Takten deutlich weniger werden. VG Michael