Hallo Martin, >>Differenztemperatur 8 K d.h wenn z.B. die FBH eine Soll-Vorlauftemperatur von 35 Grad hat, wird der Kessel auf 35 Grad+8K+Hysterese hochgeheizt . D.h. der Mischer ist immer fast geschlossen oder nur halb offen. Damit steht dem Kessel als Puffer nur seine eigener Wasserinhalt (ca. 60l) zur Verfügung. Mit 9F=0 startet der Brenner bei offenem Mischer und kann das Wasser der FBH + mehrere Tonnen Estrich als Puffer nutzen. Während der Brennerlaufzeit schließt der Mischer langsam. Durch die 9F=8 hatte dein Kessel auf Grund der höheren Abgas Temperatur einen schlechtere Brennwertnutzung. Ca 3-4% Er hat nicht richtig moduliert und viele Starts gemacht, das dürfte auch noch mal um de 10% mehr Gas gekostet haben. Die Solare Heizungsunterstützung war auch nicht optimal, da der Kollektor bei 8 K weniger einen besseren Wirkungsgrad hat. >>Die Grundkonfiguration ist ebenfalls schon i.O.. Da muss mann nichts mehr ändern." soviel zu dieser Aussage - er bezahlt das Gas ja nicht. 🙂 Die vielen WW-Ladungen lassen auch ein Optimierungspotential erkennen. Wie groß ist der WW Speicher? Wie viel WW wir täglich verbraucht? Wie ist die Zirkulationspumpe eingestellt? wir die vom Vitocrossal angesteuert? Du nutzt für die Messwerterfassung ein Tool von Gira. Man kann den Vitocrossal mit einem Optolinkkabel (40 €) direkt mit dem PC verbinden und alle Datenpunkte direkt auslesen und grafisch darstellen. VG Michael